2.5平方铜线 导体直径 最小是多少?在那本国家标准上有要求?

如题所述

  2.5平方铜线 导体直径 最大是1.9mm,在GB/T5023.3-2008中有要求。

  导体(conductor)是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。
  金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金属中自由电子的浓度很大,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体的电阻率一般随温度降低而减小。在极低温度下,某些金属与合金的电阻率将消失而转化为“超导体”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-07
新制定的中华人民共和国国家标准GB/T5023.3-2008引用了中华人民共和国国家标准(GB/T3956-1997电缆的导体)而制定的,国家标准(GB/T3956-1997电缆的导体)中对圆铜导体的尺寸范围要求是只规定圆铜导体最大直径,圆铜导体的直径应不超过附录A中表A1的规定值,BV2.5电线的导体属于圆铜导体,其直径应≤1.9mm,按上述标准规范要求推算,BV2.5平方电线直径≤1.9mm符合国家标准。
这样算BV 2.5平方毫米的电线直径为1.76mm、1.75mm、1.74mm、1.73mm、1.72mm只要小于等于1.9mm,只要电阻值合格,就算是国标的。
附1:中华人民共和国国家标准GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用
附2:中华人民共和国国家标准 GB/T3956-1997电缆的导体
第2个回答  推荐于2017-09-26
  对于国标2.5平方的铜电线,截面积或直径上、下限公差是多。产品标准型号应该是BV 2.5mm2他的国家标准 GB/T 5023.1-2008。
  公差: 公差是实际参数值的允许变动量。参数,既包括机械加工中的几何参数,也包括物理、化学、电学等学科的参数。所以说公差是一个使用范围很广的概念。对于机械制造来说,制定公差的目的就是为了确定产品的几何参数,使其变动量在一定的范围之内,以便达到互换或配合的要求。而在数学中,公差是对于等差数列这一特殊数列而言的,它是指在等差数列中后一项与前一项的差(即第n项与第n-1项的差)。
第3个回答  2011-05-22
1.78mm S=πR^2追问

在那本GB/T 国家标准上有要求啊??? 2.5平方聚氯乙烯的单芯电线的导体标准要求最大直径是多少,就是说这道题直径在多少范围内 算合格?

追答

国标也是按公式算出来的,