三相电机电流和电缆如何计算并选用?

如题所述

一般估算为(380V电机)每1KW为2A电流,根据它计算电机电流,另
送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 )
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面
倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量
(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-12
一般经验值:一个千瓦2个电流,铜电缆按长期运行每平方5-7个电流考虑
第2个回答  2011-01-07
一般按额定功率*2来算电流,至于电缆的选择一般按电流大小来选,还要考虑负荷性质,距离长远!
第3个回答  2013-11-02
根据电流大小选电线:10下五,100上二,16,25,四。35,50,三。70,95,二倍半。穿管温度八九折,裸线升级算,铜线升级算。10mm2以下的电线,乘以五,依次计算。

已知功率,估算电流: 三相马达1KW,电流为2A.三相容量KVA,可按一倍半。电热电容和照明,等同三相看。单相1KW,电流为4.55A.两相380,2.5A算。
第4个回答  推荐于2018-11-23
要简单的方法吧?给你一个经验计算法。

功率KW乘2选择电流。

铜芯缆线按以下标准计算,能够保证足够的安全系数。如果是铝芯线,选择好了铜芯线后加一个规格。
10A内除8为电缆截面平方毫米数。
20A内除7为电缆截面平方毫米数。
40A内除6为电缆截面平方毫米数。
60A内除5为电缆截面平方毫米数。
100A内除4为电缆截面平方毫米数。
200A内除3为电缆截面平方毫米数。
200A以上除2为电缆截面平方毫米数。
得数在两个规格之间的,按大的个规格选用。
此方法选择的线缆考虑了不利环境的影响。所以很安全。如果使用环境散热良好。可以选择小的一个规格。本回答被提问者和网友采纳
相似回答