推荐答案 2019-07-05
电机额定电流:t
(a),
适配断路器额定电流:1.2~2
x
t(a)
交流接触:1.5xt
(a)
热继电器:1.1~1.3xt
(a)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fC06X266ITX02TIISXS.html
其他回答
第1个回答 2014-04-14
哥们:你说的需要选择太多了,其中常见的电机功率就有1.1、2.2、3、4、5.5、7.5、11、15KW.简单的办法也有,根据用到的电动机功率选择,断路器、交流接触器、热继上面标示的适用范围比较全,对照功率、额定电流选择吧,,,,,
第2个回答 2014-04-14
断路器用63A,接触器用80A的,热继电器用30-37A的
本回答被网友采纳
第3个回答 2014-04-14
80安的
相似回答
请问:1一15千瓦
的
三相电机分别用多大的断路器,交流接触器和热继电器
...
答:
适配
断路器
额定电流:1.2~2 x T(A)
交流接触:1.5
xT (A)
热继电器:1
.1~1.3xT (A)
三相电机
15KW需要
多大的
空开
答:
三相15千瓦工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安)