500到600安的电流用3*240平方+1*150平方的铜电缆线可以吗?

有三条生产线,电流有500安左右,每条生产线有个55KW的马达,其它是一些小马达和加热的,三条生产线同时开的时候,我用3*240+1*150 平方的铜电缆够吗?电缆长度有80米左右,是埋在地下的。
像我这种情况,那么3*240+1*160平方的电缆最大电流是多少? 3*300+1*160平方的最大电流是多少,

  500到600安的电流用3*240平方+1*150平方的铜电缆线是不够的。

  市场上常见的铜电缆是3*240+1*120。查下表可以查得其载流量为390A(土壤敷设)或335A(空气敷设),未能满足使用要求。


  如果使用的是单芯240平方的铜线,查下表其载流量为552A,也很勉强。因为电流较大,建议选用单芯300平方以上的铜电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-08
地埋电缆3*240+1*160平方的电缆最大电流是480左右
足够了
第2个回答  2011-01-08
短时间可以,长时间运行就带不起了,建议选两根3*150+1*95的铜电缆
第3个回答  2011-01-08
国标150的就够用,铜的。铝芯电缆用3*300+1*150都比较保险。
第4个回答  2011-01-08
建议还是用2根3*150+1电缆这样有保证生产(但线一定要国标的)