()低压配套配电装置为额定电流3150A低压电力配电柜?

A、CGD型 B、GCL 型 C、CCK型

3150是什么值?额定电流值?是什么额定电流值?断路器的?低压断路器,比如说ACB,是没有这一档的,应该是是3200A,只有高压柜才会有3150这一档!

另及,如负荷的额定电流计算值为3150(或3200)的话,考虑到变压器负载能力正常情况下只能达到40-60%,所以会选用2000-2500KVA的变压器,以2500居多,因为需要考虑在切三级负荷或者是不切三级负荷的情况下,一台变压器退出运行,用另一台变压器带单母分段带母联的低压母线侧所有的负荷,这时存在着高负载的情况发生,甚至有可能发生过负载,这样的话,额定电流值就不能用这个来算了,保守的计算方法是变压器容量*2,比如说2500KVA的变压器,开关选择5000A的开关,而且还得是70KA以上分断能力的ACB,因为2500KVA的变压器低压侧短路电流最大可达到69KA,比如说施耐德的MT50H1。

如果系统要求方案当中的开关选择在3150的话,即3200A,也就是说变压器容量在1000-1600KVA的情况下,那么ACB就得选择3200A的,而且ACB要求分断能力要在35KA以上,比如说选择50KA的,比如说施耐德的MT32N1型的ACB。

这样的话,GGD,GCK,GCL,因为都是PTTA产品,即部分型式试验产品,柜体的动热稳定耐受能力不足,建议还是不要用了,另外,这三种柜型的主母排和分支母排的载流量也比较小,容易引起发热,噪音及涡流,设备寿命大大降低,所以,不推荐!