电缆敷设穿管电缆井的设置的距离

如题所述

规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。

《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

扩展资料

GB50054-95《低压配电设计规范》5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。

5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。还是根据实际情况合理设置。 一般常用的距离为60M。

穿线管敷设转弯处、分支处、电缆过马路的两端均应设置电缆井,直线段上电缆井的距离不宜大于100m,非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。一般情况下布置在绿化地带内,顶部距地面不应小于0.7m,在人行道路下面时不应小于0.5m。



参考资料来源:百度百科—电力电缆井设计与安装

参考资料来源:知网—电缆井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-25
60米-80米。通常的穿管器工作距离最多100米左右。需要电缆为铠装才行,否则距离超过80就会是电缆护层收到破坏,影响绝缘性及使用年限。
第2个回答  2011-01-14
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。
第3个回答  推荐于2017-05-21
管井的设置可以参考《电力工程电缆设计规范GB 50217-2007》。
一般情况下不用紧贴着建筑的外墙做井;可70米做一个电缆井。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-01-07
穿管敷设严格来说属于直埋敷设,而规范说的不超100米设井,指的是排管敷设,不是一回事