无尘车间十万级是什么

如题所述

无尘车间以“每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量”为衡量其洁净度的标准。 

“十万级无尘车间”表示“每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量少于10万个”。 

所谓十万级是指一英尺的空间内允许存在的0.5微米的尘埃粒子的个数在十万个以内。 

     1000-30万级净化室和100级以上的净化室不同,室内的气流是以不均匀的速度成不平行流动,伴有回流或涡流,它主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现净化。不同的净化等级,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。

如下图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-17

    无尘车十万级是:

    每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量少于10万个。 十万级是指一英尺的空间内允许存在的0.5微米的尘埃粒子的个数在十万个以内。 

    无尘车间作业环境规定: 

    落尘量检查每三个月委外检查并附检查效果至公司处理部存档。 

    十万级无尘车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜,温度一般控制在冬季一般为20~22℃、夏季一般为24~26℃、波动±2℃。冬季洁净室湿度控制在30-50%。作业员上下班前10分钟将各自工位环境进行清洁处理(含加班时间),由主管级人员不定期审核确认。 

    无尘车间室内空气参数要求:

    温湿度要求:温度一般为24+2 ℃ ,相对湿度为55+5%。 

    新风量大。由于十万级无尘车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流洁净室总送风量的10-30%。补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3 /h。 

    送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-15
净化车间的级别,级别越低净化的越干净,但是价格越高哦。
第3个回答  2011-01-13

具体分级见图片

第4个回答  2011-01-13
十万级是指清洁度等级,有十万级,也有百万级,指在一定体积的空气内的杂质数量,用清洁度测试仪器就可以测试的出来.