请问1、如何计算机房的总负荷?2、如何选择漏电断路器?已知机房里面主要是水泵 30kw 18.5kw 2.2kw(5台

如题所述

把所有负荷加起来就是总负荷,总开关按总负荷额定电流的1.5倍以上选择,各台电动机按额定电流的2倍以上选择,电动机不能安装漏电断路器,直接用一般的断路器(空气开关)就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-13
2.2*5=11KW
30+18=48kw
48/11=4.4
选择4.4的断路器
第2个回答  2011-01-12
总的开关可以大一些,各台的,按各台的启动电流来选择
第3个回答  2011-01-13
所有用电设备的功率之和 漏电断路器的额定功率要大于总功率一般2.5A=1100w 5A=2200w