电力职业技能考试《抄表核算收费员》中级工理论试卷

如题所述

抄表核算收费员中级工理论知识复习题

一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共232分)
1.>人工呼吸法有:①口对口人工呼吸法;②仰卧牵臂压胸法;③俯卧压背法。( )
答案:√
2.>在电力系统正常状况下,35kV及以上电压供电的电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%。( )
答案:√
3.>当带电导体对地电压为60~80V时,低于试电笔起辉电压,氖泡可能不发亮,但设备实际上对人体有危险电压。( )
答案:√
4.>10kV及以下三相供电的电压允许偏差为额定值得±5%。( )
答案:×
5.>电气绝缘安全用具是用来防止工作人员走错停电间隔或误触带电设备的安全工具。( )
答案:×
6.>低压中性点接地系统中,人体在无绝缘情况下直接触及三相火线任何一相时,将承受220V危险电压。( )
答案:√
7.>电气母线(或母排)采用不同颜色区别设备特征,规定:A相为黄色、B相为绿色、C相为红色,明敷的接地线涂黑色。( )
答案:√
8.>避雷器的接地线应和变压器外壳、低压侧中性点共同接地,称三点接地。( )
答案:√
9.>托收无承付就是收款单位持同城托收无承付凭证,经过付款单位同意后由银行拨入收款单位的账户。( )
答案:×
10.>电气工作人员在110kV配电装置工作时,正常活动范围与带电设备的最小安全距离为1.0m。( )
答案:×
11.>工作人员在6~10kV配电装置上工作时,正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。( )
答案:×
12.>采用仰卧牵臂压胸人工呼吸法,不能急救低压触电者使其恢复心脏跳动。( )
答案:×
13.>当发现有人低压触电时,应立即将触电者拉开,使其脱离电源,然后进行急救。( )
答案:×
14.>低压刀闸必须按额定熔断电流配备保险丝, 严禁用铜、铝或其他金属导线代替。( )
答案:√
15.>电费储蓄收费方式适用于机关、企业、商业、事业单位。( )
答案:×
16.>装置电力定量器是电力企业为安全用电所采取的有力措施。( )
答案:×
17.>当脱离电源的触电者呼吸、脉搏、心脏跳动已经停止时,必须进行人工呼吸或心脏按摩,并在就诊途中不得中断。( )
答案:√
18.>当高压触电者脱离电源已失去知觉,但存在心脏跳动和呼吸时,必须进行人工呼吸,直到恢复知觉为止。( )
答案:×
19.>通过淘汰和改造高耗能电气设备可以达到节约用电的目的。( )
答案:√
20.>减容期满或新装增容用户,若1年内确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停部分容量的基本电费按75%计算收取。( )
答案:×
21.>正确抄录最大需量表的方法:①确定指针读数(用户认可)抄录;②查启封印并开表门;③等待推针动作,拨回指针到零位;④关闭表门。( )
答案:×
22.>按变压器容量计收基本电费的用户,暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过6个月的,供电企业从期满之日起按合同约定容量计收基本电费。( )
答案:√
23.>电力建设企业、电力生产企业、电网经营企业依法实行计划经营,以盈为主,并接受电力管理部门的监督。( )
答案:×
24.>在电力系统瓦解或不可抗力造成电力中断时,仍需要保证供电的重要用户的保安电源由用户自备。( )
答案:√
25.>趸购转售电单位应服从电网的统一调度,按国家规定的电价向乡、村趸售。( )
答案:×
26.>基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算。具体对哪类用户选择何种计算方法,由营销单位营业所(站)确定。( )
答案:×
27.>供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至受电工程完工之日止。( )
答案:×
28.>如果装有30min最大需量表,应将其指示数乘以2.04~2.10才能等同15min内平均最大需量表的记录。( )
答案:×
29.>某非工业用户采用装见容量为100kV•A的专用变压器用电,功率因数奖、罚标准应为0.90。( )
答案:×
30.>大宗工业基本电费有:①按变压器容量计算;②按最大需量计算。具体选择方法,由供电企业酌情与用户协商确定。( )
答案:√
31.>跨省供电营业区的设立,由供电企业提出申请,经国务院电力管理部门审查批准,并发给“供电营业许可证”方可营业。( )
答案:×
32.>当电能计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由供电企业负担。( )
答案:×
33.>用来计算电能的有功部分,即视在功率的有功分量和时间乘积的计量表,称有功电能表。( )
答案:√
34.>当三相四线有功电能表的一相电流进出线反接,功率因数等于1时(),更正系数为1。( )
答案:×
35.>二部制电价用电用户的月加权平均功率因数计算式为
。( )
答案:√
36.>用户申请减容,其减容后的容量达不到实施二部制电价标准时,按单一制电价计费。( )
答案:×
37.>用户减容期限内要求恢复用电时,应在5天前向供电企业办理恢复用电手续,基本电费从启封之日起计收。( )
答案:√
38.>供电企业对已受理的低压电力用户申请用电,最长期限不超过10天书面通知用户。( )
答案:√
39.>供电企业对已受理的高压双电源用户申请用电,最长期限不超过3个月书面通知用户。( )
答案:×
40.>高压供电的大中型电力排灌站在电网高峰负荷时功率因数应达到0.90。( )
答案:×
41.>100kVA及以上的高压供电用户在电网高峰负荷时功率因数应达到0.85。( )
答案:×
42.>农业用电在电网高峰负荷时功率因数应达到0.80。( )
答案:√
43.>临时用电可以不装表计量,而采取包费(灯) 制计费。( )
答案:×
44.>用户申请办理移表所需的工程费用等,应由用户自行负担。( )
答案:√
45.>断开中相电压的三相三线电能表,其转矩比断开前慢1倍左右。( )
答案:√
46.>供电企业对长期拖欠电费并经通知催交仍不交费的用户,可以不经批准终止供电,但事后应报告本企业负责人。( )
答案:×
47.>用户迁址,迁移后的新址不论是否改变供电点,只收新址用电引起的工程费用。( )
答案:×
48.>复费率电能表是用于实行峰、谷分时电价的计量装置。( )
答案:√
49.>专线供电的用户不需要加收变损、线损电量。( )
答案:×
50.>电网的电压质量取决于电力系统中无功功率的平衡,无功功率不足电网电压偏低。( )
答案:√
51.>被转供户有功用电量折算成最大需量从转供户中扣除时,每月用电量540kW•h折合1kW。( )
答案:√
52.>省内供电营业区的设立,由供电企业提出申请,经省政府电力管理部门审查批准后,由省政府电力管理部门发给“供电营业许可证”方可营业。( )
答案:×
53.>“供电营业许可证”由各省、自治区、直辖市电力管理部门统一印制。( )
答案:×
54.>在供电设施上发生事故,应由供电企业承担因发生事故引起的法律责任。( )
答案:×
55.>供电企业因供电设施计划检修需要停电时,应当提前3天通知用户或者进行公告。( )
答案:×
56.>在公用供电设施未到达的地区,周边单位有供电能力的可以自行就近转供电。( )
答案:×
57.>现阶段,我国对电力供应与使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。( )
答案:√
58.>测量某一用户计量装置的综合误差为-20%, 故障期间电能表实际计量为20万kW•h,应补收用户电量2万kW•h。( )
答案:×
59.>电流互感器二次侧额定电流均为5A。( )
答案:√
60.>某工厂电工私自将电力企业安装的电力负荷控制装置拆下,以致负荷控制装置无法运行,应承担5000元的违约使用电费。( )
答案:√
61.>某居民用电户本月电费为100元,交费时逾期5日,该用户应交纳的电费违约金为100×(1/1000)×5=0.5元。( )
答案:×
62.>大工业用户暂停用电,每年只允许2次,每次不得少于15天,累计不得超过6个月。( )
答案:√
63.>用户计量装置发生计量错误时, 用户可等退补电量算清楚后再交纳电费。( )
答案:×
64.>供电企业不接受使用不符合国家标准频率和电压的设备的用户的用电申请。( )
答案:√
65.>对农田水利、市政建设等非永久性用电可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外,一般不得超过6个月。( )
答案:√
66.>对基建工地用电可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外,一般不得超过1年。( )
答案:×
67.>供电方式应当按照安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则,由供电企业确定。( )
答案:×
68.>用户需要备用电源时,供电企业按其负荷重要性、用电容量和供电的可能性与用户协商确定。( )
答案:√
69.>参与对用户重大电气事故的调查是用电检查部门的职责范围。( )
答案:√
70.>由于第三人的过错造成电力运行事故,应由电力企业承担赔偿责任。( )
答案:×
71.>在用于计费和考核的电能计量装置竣工验收时,应测量电流互感器实际二次负荷和电压互感器二次回路电压降。( )
答案:√
72.>用户提高功率因数对电力系统和用户都有利。( )
答案:√
73.>三相四线供电方式的中性线的作用是保证负载上的电压对称且保持不变,在负载不平衡时,不致发生电压突然上升或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。( )
答案:√
74.>供用电合同是经济合同中的一种。( )
答案:√
75.>供电方式按电压等级可分为单相供电方式和三相供电方式。( )
答案:×
76.>用户申请改压,由改压引起的工程费用由供电企业和用户各负担50%。( )
答案:×
77.>运行线路中,当功率因数降低时,无功电流增加,线路损耗随之增加。( )
答案:√
78.>高供低量用户只计变压器额定负载损耗,免计空载损耗。( )
答案:×
79.>大宗工业电价中的电度电价代表电力企业的容量成本。( )
答案:×
80.>大宗工业电价中的基本电价代表电力企业的电能成本。( )
答案:×
81.>大宗工业电价又称两部制电价,由基本电价及电度电价之和构成。( )
答案:×
82.>根据电力生产特点,在一个供电营业区域内可设一个或多个供电营业机构。( )
答案:×
83.>农业用电包括农村照明用电,实行灯力合用。( )
答案:×
84.>电能表的驱动元件是指电流元件。( )
答案:×
85.>当电流互感器一、二次绕组的电流、的方向相同时的极性关系称为减极性。( )
答案:×
86.>电流互感器一、二次绕组的首端L1和K1称为一、二次端。( )
答案:×
87.>电能表电流线圈串接在地线上可能产生漏计现象。( )
答案:√
88.>三相有功电能表的电压、电流接线要求零序接入。( )
答案:×
89.>电流互感器的额定电流从广义上讲是指互感器所通过的最大电流的瞬时值。( )
答案:×
90.>电流互感器的一、二次电流(I1、I2)与一、二次线圈匝数(N1、N2)成正比。( )
答案:×
91.>电压互感器的二次侧不允许短路。( )
答案:√
92.>根据用户申请,受理改变用户名称的工作属于业务扩充工作。( )
答案:×
93.>在正常情况下,电压互感器误差受二次负荷影响,误差随着负荷增大而减小。( )
答案:×
94.>接入中性点非有效接地高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。( )
答案:×
95.>装设无功自动补偿装置是为了提高功率因数采取的自然调整方法之一。( )
答案:×
96.>计费电能表应装在产权分界处,否则变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。( )
答案:√
97.>供电企业对于应加收变压器损失电量的用户,变损电量只加入总表计费,不参加分表比例分摊。( )
答案:×
98.>160kV•A(或160kW)及以上的高压供电的工业用户执行《功率因数调整电费办法》,功率因数标准是0.90。( )
答案:×
99.>供电企业考核用户功率因数不用瞬时值,而用加权平均值。( )
答案:√
100.>大工业电价的电费计算公式为:
电费全额=基本电费+电度电费+代征地方附加+省市集资及其他加价。( )
答案:×
101.>大宗工业生产车间空调设备,按大宗工业电度电价计费。( )
答案:√
102.>钳型电流表使用方便,但测量精度不高。 ( )
答案:√
103.>电能表的驱动元件主要作用是产生转动力矩。( )
答案:√
104.>表用互感器是一种变换交流电压或电流使之便于测量的设备。( )
答案:√
105.>表用互感器的变比是一次电压(电流)与二次电压(电流)之比。( )
答案:√
106.>电能表的转动元件(转盘)制作材料是硅钢片。( )
答案:×
107.>运行中的电流互感器二次侧是不允许开路的。( )
答案:√
108.>三班制生产的化工企业的用电,峰、平、谷时段负荷耗电功率差距小。( )
答案:√
109.>在星形连接的电路中,线电压等于相电压。( )
答案:×
110.>三角形连接电路构成的供电方式称为三相四线制。( )
答案:×
111.>合理选择电气设备的容量并减少所取用的无功功率是改善功率因数的基本措施,又称为提高自然功率因数。( )
答案:√
112.>。( )
答案:×
113.>把用电元件首端与首端、末端与末端相连组成的电路叫作并联电路。( )
答案:√
114.>两部制电价中基本电价最大需量的计算,以用户在15min内的月平均最大负荷为依据。( )
答案:√
115.>设备在能量转换和传输过程中,输出能量与输入能量之比称为设备效率。( )
答案:√
116.>大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。( )
答案:×
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-27
不错