【紧急求助】关于家用配电箱的总开关怎么配。晕啊,

有人说《上一级开关容量应该大于下一级15%左右就可以了》。。。有人说「不是把所有分开关的安数总和才是总漏电开关要的安数,这是不对的,总漏电开关的容量是把所有电器用电量的总和大一点就OK」。。。。到底哪个才是对的啊????
5000W空调用25 A断路器分开关。5000W空气能热水器用25 A。》》卫生间插座16A。厨房插座25A。普通插座16A,照明两路各16A....这样总开关要多大的???怎么计算呢?
就是25A+25A+16A+25A+16A+16A+16A=多大的总开关?,,,拜托,我现在已经分了7路分开关了,,现在要算的是总开关的安数

家庭总配电箱应分开为二路电源,一路是照明电源,一路是供家用电器用的插座的电源。照明电源可以不经过漏电开关。而供给插座的电源一定要经过漏电保护开关,主要是在使用家电时,万一触电了,漏电保护开关断开电路,保护使用人的安全;如果各分路的负载重、电器复杂,还需在各分路设置分路漏电开关。总漏电开关负载的容量应比分路漏电开关容量的总和大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
公式:功率(W)/电压(v)=电流(A)
卫生间插座16A。厨房插座25A。普通插座16A,照明两路各16A....这是开关的最大的容量或是插座的最大的容量,不是卫生间、厨房、普通插座、照明它们的用电量!
明白了吧本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-01
告诉你个简单实用的:用千瓦乘二就是正常电流》 你说的5KW空调 5KW空气能-(不知道此为何物) 就是10KW乘二 用25A的就可以!
第3个回答  2011-01-01
用60安培带漏电的总开关就可以满足一般家庭用户了。