如何选用电压互感器与电流互感器

如题所述

  电压互感器和电流互感器的选型:
  1 选择的原则
1.1额定电压的确定
  电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
  1.2额定变比的确定
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ
  式中UN——电流互感器的额定电压,kV;
  P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;
  cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
  为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
  电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
  1.3额定二次负荷的确定
  互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:
  0.25S2N≤S2≤S2N
  1.4额定功率因数的确定
  计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
  1.5准确度等级的确定

  根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同。
  1.6互感器的接线方式
  计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地
  系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式。
  1.7互感器二次回路导线的确定由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-28
主要根据你的负荷要求。比如:电流互感器,负荷端的预估电流1000A,你可以选用1000/5或者1200/5。电压互感器主要按照电压等级来选用。
第2个回答  推荐于2016-03-30
选择互感器的原则是让示数位于量程中间附近位置。
  若实际电流在160-240A,表头10A,则选择变比40:1,让表头示数在3-6A附近。电压互感器变比选择亦如此。
  若实际电流、电压未知,应选取变比最大的,根据实际测得值选取合适变比。
第3个回答  2010-12-30
DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则
我有,可以免费提供给你们。QQ为527 277 145
第4个回答  2010-12-31
郭老师说的是对的:可以直接接入,没有必要加电压互感器.
但是,我想你提出这个问题,看来你的无功补偿控制器选用的是:信号电压是100V的.
此时是需要一个电压互感器.
既然是信号采样回路,那么在此回路中的负载是很轻的,此时电压互感器回路是谈不上过载等等之说的.
这种情况下的熔断器只是起一个短路保护作用的.
这个熔断器加装几安的,似乎是没有多大关系的.1A/2A,或是多一点,或是再少一点,没有多大关系.
只要保证采样回路可靠正常工作即可.