硬盘录像机485控制问题

现在有两台硬盘录像机,6台节点式光端机,两台硬盘录像机存储的不同的图像,存储的图像在不同的光端机上(有时候一个光端机上有的几路图像存在不同的硬盘录像机里)。现在想通过硬盘录像机来控制各个图像,目前两个硬盘录像机只连接一个可以控,但是两个硬盘录像机都连上则不能控制,这是什么原因。求大神给点建议……
硬盘录像机是不同型号的

第1个回答  2014-03-27
RS485总线在某一时刻只能接收一个发射,但支持多个接收。
你的连接出现了多个发射和多个接收,这时就需要一个协调机制。
简单些说,光端机的芯片处于接收状态这个没有问题的。
但是两台硬盘录像机是处于待发送状态这就有问题了,假定一个设备输出高电平,另一台输出低电平,冲突就产生了。
这个比较麻烦,以往我们处理这种情况自制过一种集线器,两个芯片接收硬 盘录像机的信号,通过CPU将信号加到缓存器中,再通过一个芯片驱动给两个光湍机。市场上可能会有这样的东西,要找下。否则即便连起来可以用也会在两DVR同时控时出错。而且这种错造成的故障是不可知的。
如果没有这样的设备,建议你选用带有两个总线口的光端机,在接线上做调整。相当于两总线隔离。追问

我在网上查了一下说加个485共享器就可以解决这个问题,你说的设备我可以理解为加个485共享器吗?

追答

这个需要看原理和测试。可以这么理解,但不一定都好用。
有的设备会受协议和波特率限制,有的说是自动调整收发,但那有可能会限定条件。
要试用。
最好的机制或原理就是我说的那种,最可靠了。