如何计算管道损失热量

管道保温表面温度超过国家保温标准,如何计算热量损失?

标态下的空气定压比热容为1.004kJ/(kg K)换算=1.167W/(kg K)
通常情况下,即20摄氏度时,空气密度取1.205kg/m3。
每米管道的体积=截面积*1m=3.1415*0.4*0.4=0.5m3
所以每米管道内的空气质量为0.5*1.205=0.61Kg
再由标准比热容1.167W/(kg K) 换算为每米的比热容即
1.167W/(kg K) * 0.61Kg =0.72W/(m·K)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-01

保温、保冷的热损失计算公式如下:

一般情况下,外表面与大气的换热系数为11.63W/(m·K),至于保温材料的导热系数,可以通过《石油化工管道安装设计便查手册》查找,部分截图如下:

按上面的参考方程套进去,计算出实际温度Tm状态下的导热系数。

这样,你就可以算成结果了。

你要是觉得每次算得挺累,可以自己编程excel,也可以下载工厂设备“BCC”到手机辅助计算。