影响因素:

1、框架柱柱脚与基础的连接形式;

2、K1值(与柱相邻的两根横梁的线刚度之和与柱线刚度)。

平面内:H0=μ(计算长度系数)*H(柱的几何长度),计算长度系数μ又可以对应不同的情况,不同情况对应不同公式,可以参考戴国欣老师的《钢结构》第五版:Page154-Page158。

平面外:取决于侧向支撑点间的距离,支撑点作为变形曲线的反弯点,计算长度就等于支撑点间的距离。

理想条件下,可按照大部分教材中的规定,不同端部约束条件下轴心受压构件(柱)的计算长度系数:如两端铰接L=1.0;两端固定L=0.5;一端铰支一端固定L=0.7;悬臂L=2.0等。

如果考虑到上下端,既不是固定也不是铰接,则要按照钢结构规范附录D中柱的计算长度系数,需要根据K1、K2值查表。

相交于柱下端节点的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值K2、柱与基础的连接方式、横梁远端连接方式、横梁轴力大小以及柱的形式等因素有关。

扩展资料:

框架柱封顶锚固按照图纸要求,请按13G101-11第2.6条规定要求算。板底开始计算锚固长度,直锚一般不可以满足锚shu固长度。

一般情况需要一个锚固长度,弯锚是直段0.4锚固长度,弯段15d。只有简支梁或非框架梁下筋才按多少d算,一般是12d(带肋筋)或15d(光圆筋)。

抗震楼层(非抗震楼层)框梁KL纵向钢筋,端支座直锚长度计算:

梁纵向钢筋从柱内侧边开始算起,伸入柱内的梁纵向钢筋满足≥0.5hc+5d≥LaE(La非抗震)。hc为柱截面沿框梁方向的高度。d为梁纵向钢筋的直径。

LaE是受拉钢筋抗震锚固长度,LaE的计算式:LaE=ζaELa,意为抗震锚固长度修正系数(ζaE)乘受拉钢筋非抗震锚固长度(La)。

La的计算式:La=ζaLab,意为受拉钢筋锚固长度修正系数(ζa)乘受拉钢筋基本锚固长度(Lab)。