电流互感器接线方式有哪几种?

如题所述

1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%;

2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;

3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。

距离保护失去电压时要误动,这是因为阻抗继电器的测量阻抗反应的是测量电压和测量电流的比值,当测量阻抗小于整定阻抗时保护就要动作。

在正常运行时,线路上有负荷电流,若电压互感器二次电压消失,阻抗保护失去电压,测量阻抗小于整定阻抗,保护要误动作。所以,要加装断线闭锁装置。



扩展资料:

过电流保护的接线方式是指保护中电流互感器与继电器的连接方式。正确地选择保护的接线方式,对保护的技术、经济性能都有很大影响。其基本接线方式有三种:

三相三继电器的完全星形接线方式,两相两继电器的不完全星形接线方式,两相一继电器的两相电流差接线方式。

其中三相三继电器完全星形接线方式,对各种形式的短路都起保护作用,且灵敏度高,而两相两继电器不完全星形接线和两相一继电器的两相电流差接线方式,只能对三相短路和各种相间短路起保护作用,当在没有装电流互感器的一相发生短路时,保护不会动作。


参考资料来源:百度百科-过电流保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-26
电流互感器的接线方式主要有以下几种:
1. 单台接线方式:这种方式只能反馈单相电流的状况,适用于需要监测单相电流的场合。
2. 三相完全星形接线方式:通常用于在变压器差动保护接线中。这种接线方式可以准确反映三相中每一相的真实电流,适用于大电流接地系统,用于保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
3. 两相不完全星形接线方式:在日常工作中用得比较频繁。这种接线方式可以准确反映两相的真实电流,适用于 6~10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,用于保护线路的三相短路和两相短路。
4. 两相差接线方式:仅用于三相三线制电路中,可以反映两相差电流。这种接线方式适用于 6~10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,用于保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护和小容量变压器保护。
5. 单相接线方式:适用于需要监测单相电流的场合,如电能计量、电气设备监测等。
6. 零序接线方式:用于接地故障检测和保护,可以监测零序电流,从而判断是否存在接地故障。
在实际应用中,电流互感器的接线方式可能会根据具体需求和系统配置进行调整。接线时,需要确保正确连接,以保证电流互感器正常工作并满足系统性能要求。同时,接线时要考虑电流互感器的容量、变比、精度等因素,以满足不同应用场景的需求。