我空气开关坏了想要换,不知道怎么搞求帮忙

我空气开关坏了想要换,不知道怎么搞求帮忙第一个换第二个可以吗?有什么要求?怎么换啊?下面两个孔该怎么插?还有我这里总电源关不了,会不会有危险?

不会换就找电工,你自己不会的话万一触电了怎么办?
第一个空开是C63,第二个是C32,原则上不能互换,你需要确定C32的空开可以满足你电路的载流量才行。看下面电线的粗细,估计可以,电流应该到不到30A。
带电作业的话就要特别小心了,不要碰触任何线头和螺丝。
最后再警告你一遍:自己不会换的话,找电工解决。追问

两个开关可不可以换啊?

没电真的是苦死我了

又没人来弄

追答

你咋知道那个漏保坏了?怎么测定的?
没电是小事,主要是怕你出危险。

追问

那个开关拉到中间就有电,一拉上去就没电

这是怎么回事啊

追答

哦那显然断路器坏了。
上级电源能断不?

追问

不能啊

我应该肯定不会碰到带电的线

就是不知道能不能换

那个每月按一次是什么鬼

追答

  断不了电的话,当然不行了,对于一个不太懂电路的人来说,带电更换断路器太危险。一个这种2P漏保,新的也就是三四十元,看你手里拿的那个都快成古董了。
  “每月按一次”是为了确定漏电断路器没有失效,相当于汽车年检。

追问

好吧

刚刚换成功了通电了

那个32c能承受住我家电器吗

我家有一台24寸大头电视一个天猫魔盒,一台路由器,3台风扇,有时一个电热水壶

3台手机

一台电脑

一起用hold 的住吗?

追答

这些东西C16都够用

追问

哦看样子白担心了,再问一下零线危险吗,和火线有什么区别