漏电保护器突然断电 ,停一会还有电但不跳闸是怎么回事?

如题所述

断路器(空气开关)使用一段时间跳闸一般考虑用电功率大于断路器额定功率过载造成的,但断路器不动作跳闸,应该是断路器自身出现了故障。

过载的解决方法:

1、确认是否因为断路器故障,不能动作,断开电源所致,考虑更换断路器;

1、购买质量可靠的开关、插座、断路器灯开关设备;

2、结合所布电线选择足够大额定功率的断路器或相关设备;

3、合理使用家用电器,尽量避免大功率电器同时运行;

4、如有必要,可将现有线路进行优化,合理分配家用电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
根据楼主的故障现象描述,分析如下:
零线呈现断路状态,即会出现楼主所描述的故障现象,可进行如下测试:
用电笔接触N极进行测试,呈现带电状态的导体为无故障点导体,继续寻此线路向上一级进行测试,直到寻找到N极不带电的位置,在此不带电位置与带电位置之间即为故障点(断开点)

易出现断路故障的位置:
1.漏电保护器、微型断路器等上下接线口,请检查是否虚接
2.漏电保护器、微型断路器等内部触头损坏,如产品上端口测试为一火一零,下口测试为两火,即可判断是产品故障造成。
3.检查电源入户接线端子是否牢固

造成断路故障的原因很多,但多为虚接造成,主要目标应放在各个端子或其他紧线位置,此类故障应尽力解决,否则易发生火灾事故,请楼主多加注意!