无金属外壳或保护罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。从配电箱(屏、柜)引出的线路应穿钢管。钢管一端与配电箱(屏、柜)相连,另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管因接设备而中间断开时应跨接。在配电箱(屏、柜)内,应在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。为防止雷电波侵入,严禁在独立避雷针、避雷网和避雷线或支柱上悬挂各种电气线路(包括通信线路)。接雷接地、工作(保护)接地的扁钢搭接不得呈“T”型,严禁直接对焊,应采用搭接焊,其搭接长度为扁钢宽度的2倍(圆钢为直径的6倍),焊接长度不应少于3个棱边,其中上下两个长边必焊。接地体(角钢)与扁钢焊接时,应将扁钢弯成直角形与角钢焊接,凡接触部位两侧均要焊接。焊接工作应由专业焊工操作,焊接表面应平整、光滑,无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷,药渣应及时清除,并刷二度防锈漆(埋地刷二度沥青漆)。
遇有雷雨天气,特别是听到雷声后,安全管理人员应到现场进行巡查,发现问题立即纠正,同时提醒操作人员注意防雷,必要时停止可能有危险的作业,将施工人员撤离到安全区内。 雷雨天气不宜在空旷地区使用手机、对讲机等各类通讯工具,不要拨打或接听固定电话,尽量使用免提电话。雷雨天气不要使用太阳能热水器洗澡,不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,要拔掉电器用具插头,关上电器和天然气开关。雷雨天气当感觉到身体有电荷时,如头发竖起,或者皮肤有显著颤动感时,要明白自己可能就要受到电击,应立刻倒在地上,等雷电过后,呼叫别人救护。雷雨天气时,室内人员不宜使用水龙头,不要靠近水管暖气管等金属管道及配电箱,关好门窗不要停留在门窗处。
建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 遵照国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)的要求,建筑物在施工过程中,其避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序,即首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋均应做到有良好的接地。
这样做可保证建筑物在施工过程中防止感应雷。安装避雷针是防止直击雷的主要措施。正在施工建造的建筑物,当高度在20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机、塔吊及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,且在规定范围内,则应安装避雷针。若最高机械设备上的避雷针,且应保证最后退出现场,则其他设备可不设避雷针。避雷针的接闪器一般选用ф16mm圆钢,长度为1~2m,其顶端应车制成锥尖。接闪器须热镀锌。机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证设备联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的设备连接。