家庭电线2.5可以带2匹空调吗

如题所述

2.5平方的家庭电线是能带2匹空调的。

1、功率核算:匹是马力,1马力=735W,2匹空调的额定功率:2*735=1.47kW(千瓦)。

2、电流核算:根据电工常用公式220V(伏)电机负载, 额定电流=P=UI,I=P÷U=1470÷220=6.68A。

3、根据国家有关标准:2.5平方电线,16A—25A。

4、空调额定电流6.68A<16A,小于2.5平方铜线安全电流16A,结论是2匹空调可以用2.5平方的线。

扩展资料:

根据电压,功率,计算导线电流,再对照2.5平方毫米导线载流量,确定可以带2个。

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-15



可以

1.5平方电线就能带动2匹空调了,2.5平方更是绰绰有余

第2个回答  2023-05-27
2.5平方毫米的铜芯电线可以承受的电流为28安培左右,2匹的空调功率大约为1.5千瓦左右,工作电流为6.8安左右,所以2.5平方毫米的铜芯电线是可以带2匹空调的。
第3个回答  2023-05-28
2.5平方毫米的电线可以承载一定的电流,但是否能够支持2匹空调还要考虑其他因素,例如电线长度、电线材质、插座类型等。如果您使用的是长电线或电线材质较差的话,建议不要同时连接两台空调,这样可能会导致电线过热或短路等问题。如果您想要同时使用两台空调,建议在安装前请咨询专业电工,并按照他们的建议进行操作,以确保家庭用电的安全性。
第4个回答  2023-05-22
国标线,完全没问题,甚至冬天开制热加电辅都没问题。本回答被网友采纳