配电箱的制作和算料方法

如题所述

配电箱的制作和算料方法,可以根据图纸解析出各部件的实际材料用量、进行核算、报价。如果没有配电箱尺寸就依据配电系统图把配电箱规格尺寸定好,根据安装需要算出铁板用量。

1、 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理,安全可靠。箱内可适应安装各类不同电器元件,箱内元件安装板可适当调整位置。

2、 配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外)。分为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可调节开关及面盖的深度和水平,箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。

3、 由于-8.15m所处环境恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且,箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电M22,编号为AP-2-1;AP-2-2;APE-2-1;AT-2-01;AT-2-02;AT-2-03~08;AP-2-01~18。

4、室外冷却塔配电箱使用环境比较恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施P48代1,编号为LT—1到LT—10。

5、箱体开门方向,设计联络时定,开启角度≥135°箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。

6、挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑,以方便配线安装,且敲落孔处应设置密封胶圈防护,并达到箱体的整体防护等级。不锈钢配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。

7、配电箱采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm。

8、在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。

9、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。

10、 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求。

11、所有配电箱应留有10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整用。

12、配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。

13、所有电箱配配置火车上大量使用的三角形锁,方便未来使用。

扩展资料:

配电箱安装注意规章:

1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置并形成“三级配电”模式。

2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》。

配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。

参考资料来源:百度百科--配电箱(电气装备)