第1个回答 2020-12-05
目录
第一篇故障代码部分4
一.统一版四位故障代码表5
二.定速挂机故障维修代码表17
1、数码管、液晶显示方式17
2、两个LED灯(工作灯、定时灯)指示方式19
3、三个LED灯(工作灯、定时灯、化霜灯)指示方式20
4、三个LED灯(清新灯、定时灯、化霜灯)指示方式22
5、三个LED灯(运行灯、定时灯、化霜灯)指示方式23
6、四个LED灯(工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯)指示方式24
7、四个LED灯(运行灯、自动灯、定时灯、化霜灯)指示方式26
8、五个LED灯(运行灯、定时灯、自动换气灯、连续换气灯、除霜灯)指示方式28
三.定速柜机故障维修代码表29
1、数码管、液晶显示方式29
2、三个LED灯(运行灯、定时灯、化霜灯)指示方式33
四.变频挂机故障维修代码表34
1、数码管、液晶显示方式34
2、四个LED灯(工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯)指示方式36
3、四个LED灯(定时灯、干燥防霉灯、强劲灯、化霜灯)指示方式38
五.变频柜机故障维修代码表39
1、数码管、液晶显示方式39
2、三个LED灯(运行灯、定时灯、预热化霜灯)指示方式42
六.天花机(酷风、大冷霸)及其它差异化产品故障维修代码表43
1、数码管、液晶显示方式43
2、四个LED灯(工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯)指示方式45
七.射频遥控器代码46
八. 除湿机故障代码表47
九. 移动空调故障代码表48
十. 14-18年产品故障代码表49
十一. 变频空调检测仪故障代码表53
十二. 家中产品故障代码表57
1、CF系列风管机、小多联57
2、CC系列风管机、小多联61
附录:故障具体检修方法64
第二篇机型参数表84
1、挂机内机安装尺寸85
2、柜机内机安装尺寸85
3、外机机身尺寸与安装尺寸86
4、可燃性冷媒空调安装维修作业十大禁令87
5、空调连接管长度与高度88
6、冷媒追加标准89
7、不同机型电源线径与数量90
8、不同机型铜管管径92
9、物联网APP二维码93
10、掉电记忆开通方法94
11、家中产品及天花机与遥控器、线控器对照表95
12、工程模式96
13、室外变频通用板使用说明98
第三篇安装维修收费标准99
一、免费安装、包修政策及产品退换管理规定100
二、空调三包期外服务费参考标准及适应范围107
第一篇 故障代码部分
一. 2019统一版四位故障代码表
规则释义:
注:家用空调全品类统一故障代码,双8数码管闪烁一次。
第二位H表示肯定为内机故障,C表示肯定为外机故障,L代表可能内机也可能外机故障。
具体代码对应指示内容:
代 码
故 障 指 示 内 容
故 障 检 修 方 法
EH00
室内机E方故障
更换室内主板
EH0A
室内机E方故障
更换室内主板
EL01
室内外通信故障
见附录(第76页)
EL11
室内主从机通信故障
见附录(第73页)
EH12
室内主从机,其中一台有故障
见附录(第73页)
EH02
室内机过零检测故障
见附录(第80页)
EH31
室内外置风机直流母线电压过低保护(电压过低保护)
见附录(第81页)
EH32
室内外置风机直流母线电压过高故障(电压过高保护)
见附录(第81页)
EH33
室内外置风机过流故障
见附录(第81页)
代 码
故 障 指 示 内 容
故 障 检 修 方 法
EH34
室内外置风机模块保护(硬件过流保护)
见附录(第8本回答被网友采纳
第2个回答 2022-06-26
空调显示E1是 室内外机通信故障,
即可能室内外机的控制信号线短路或开路了,一般老鼠咬断线路的居多。
你检查一下室内外机连接线路吧。
美的变频空调显示故障代码p1是什么
空调美的显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。
先查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
再用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流,。初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试室外主电源继电器有无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路的话。故障点可能是外机电控板上的主继电器不良。