举报该问题
推荐答案 2011-01-21
首先对你的已经条件做个设定:
“220V电网” 普通三相四线制供电方式,取相电压220V。
“负载5KW的电机” 功率为5KW的单相电机。实际上这么大功率的单相电机在市面上几乎买不到,是特殊定制的吗?
5KW的单相电机,额定电流将近40A(效率和功率因数按0.75—0.8计算)。
1、2*6平方的铝电缆的安全载流量小于40A。
2、粗略计算了一下,6平方的铝线,通过40A的电流,1000米电压降将近100V。
所以,“220V电网1000米的电缆,负载5KW的电机,选择2X6的铝电缆。”是不可以的!