已经严重超载了,但没办法,负载都是电动机和电阻加热机。想问下以前的无功补偿只有0.8,现在还可以加电容吗????
变压器的电压比是10KV/0.4KV,现在是非正常情况下,最大单相电流达到580A,平时电流450-550A啊,总电流表400A的电流表打满不动。钳形表测电流有3个正泰空开,400A空开电流分别250A,258A,260,。250A空开240A,259A,275A。250A空开45A,40A,38A (3个月烧1个250A空开)
满载时功率因数0.85-0.7跳动,平时(早上)0.9上下跳,跳的不严重
现在电容不清楚啊,别人加了4组电容,但没经过功率因数表
现在就是电流达到600A时,功率因数急剧下降,空开跳
我知道这台变压器比电脑超载都严重,现在请教有什么好的办法电容还可以加吗?