200KVA变压器最大单相电流580A怎样无功补偿?

已经严重超载了,但没办法,负载都是电动机和电阻加热机。想问下以前的无功补偿只有0.8,现在还可以加电容吗????
变压器的电压比是10KV/0.4KV,现在是非正常情况下,最大单相电流达到580A,平时电流450-550A啊,总电流表400A的电流表打满不动。钳形表测电流有3个正泰空开,400A空开电流分别250A,258A,260,。250A空开240A,259A,275A。250A空开45A,40A,38A (3个月烧1个250A空开)

满载时功率因数0.85-0.7跳动,平时(早上)0.9上下跳,跳的不严重
现在电容不清楚啊,别人加了4组电容,但没经过功率因数表
现在就是电流达到600A时,功率因数急剧下降,空开跳

我知道这台变压器比电脑超载都严重,现在请教有什么好的办法电容还可以加吗?

1、若变压器的电压比是10KV/0.4KV,则200KVA变压器的二次额定输出电流为288A。正常情况下,最大单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换变压器了。

2、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换,从理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。
3、变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-03-12
若变压器的电压比是10KV/0.4KV,则200KVA变压器的二次额定输出电流为288A。正常情况下,最大单相电流不可能达到580A。若真是到了580A,电压会很低,设备不能正常运转,靠无功补偿是解决不了的。若你是一相电流到了580A,可以调整三相负荷,使三相平衡;若三相电流均达到了580A,就应该增容,换变压器了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-03-14
你的问题基本无法回答,数据不全,全载下的功率因数是多少,你希望补偿到多少?现在的电容有多少?我有计算表,如需要可发邮件索取:[email protected]

还是不清楚,你这个系统够乱的,变压器是多大的啊?
空开本身就有问题,250A的空开到275A还不跳???
新增电容怎么会不过功率因数表的?难道在总开前面接的?还是功率因数表原来就接错了位置啊??
几组电容的总容量是多少啊?