三台继电器顺序启/停PLC控制的梯形图

顺序停止时间为5S,完成第一次循环需要4个5S时间间隔,所以用四个延时定时器T1~T4来完成延时功能。为了达到循环目的,将最后一个时间定时器的常开触点T4并联到KM1的启动电路中。 救急啊!!!·谢谢 大家帮忙!·要急用的。。。在下 不胜感激!!!~ KM1得电 工作10S后停止;KM1得电后延时5S,KM2得电 ,工作10s后停止,KM2得电延时5S,KM3得电,工作10S后停止,完成一个工作循环!!~ 顺序停止时间为5S,完成第一次循环需要4个5S时间间隔,所以用四个延时定时器T1~T4来完成延时功能。KM1的启动用xo控制,停止用第二个5S延时时间T2控制。KM2的启动用T2控制,停止用第三个5S延时时间T3控制。KM3的启动用T2控制,停止用第4个5S延时时间T4控制。为了达到循环目的,将最后一个时间定时器的常开触点T4并联到KM1的启动电路中。最好就是 梯形图啦!!~ 可以发到邮箱 [email protected]~

第1个回答  2019-07-09

你能把动作时序说的再清楚些吗? 
先是三台电机顺序启动,然后隔多长时间再顺序停止?停止的顺序是什么? 
我可以帮你编一编程序
我用的是三菱FX1S的PLC编的程序 你看看,希望能对你有帮助,其中Y1-Y3对应KM1-KM3,X1启动,X0急停。