推荐答案 2020-03-28
你可以试试用多点传送指令FMOV,比如你有80个Y,就是5个K4Y0,就可以用FMOV HFFFF K4Y0 K5。就讲K4Y0开始的5个,都赋值成FF,也就是Y0开始的80个都赋值成ON。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fCf0hSX2CCfI2T0Thf6.html
相似回答
三菱PLC
让Y全输出为ON
答:
当从编程器输入的程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序存储器的解释编译程序),把用户程序翻译
成PLC
内部所认可的用户编译程序。输入状态和输入信息从输入接口输进,CPU将之存入工作数据存储器中或输入映象寄存器。然后由CPU把数据和程序有机地结合在一起。把结果存入
输出
映象...
三菱PLC
MOV K32767 K4
Y
000 是把32767移入Y000到Y017
使
所有
输出
变
ON
但...
答:
K32767 =111111111111111,最高位没有你可用0补上,补上后K32767 =0111111111111111这样换算回来还是原数。当执行该命令后 Y0-
Y
7和Y10-Y16为接通状态(ON),Y17为断开状态(OFF)见仿真图。建议以后你在学习过程中如果搞不明白,可用向我这样运行一下程序,看看结果,这样对你有帮助的。