六百米距离带动一千米空调要用几平方的电线?

距离一千米带一个两匹的空调需要几平方的电线?

1千瓦的空调正常工作电流为:单相:理论值4.5安培,实际值是7安培(因为有效率和功率因数的原因),三相的电流只有单相的三分之一,也就是理论值1.5安培,实际值是2.3安培。根据每个平方铜线可负担6至8安培,如果距离近(20米之内),按计算用1平方(单相)或0.5平方(三相)的铜线就可以了,但考虑到感应电动机(空调大多是这种电动机)启动电流是运行电流的5至7倍,电线必须粗一些才能保证顺利启动,所以近距离单相用2.5的,三相用1平方的。但是,你处有600米的距离,铜线每平方每百米有1.7欧姆电阻,为简单,可按2欧计算,来回就是4欧,600米1平方电阻就是24欧,如果电流1安培就要降低24伏,电动机要求最大不超过10%,单相220伏就启动不起来了。三相的电流只有单相的三分之一,电压是380伏,同样降低30伏,单相220V占13.6%,就启动不起来了,而三相380才占7.8%,仍然没有问题(不到10%就不要紧),本身电流就小,同样粗的电线,单相降30伏,三相才降10伏(电流小)。所以,你最好用三相电,电线用4平方就很好,2.5平方也行,但如果用单相电,那么电线至少要10平方的还不保险,16平方的才行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-10
一公里,可能你需要走明线,日晒雨淋的吧,建议四平方的电缆线吧,有外保护,寿命长,安全,这个钱不能省
第2个回答  2021-12-10

计算:2匹=2*735.5=1471W,再加150W左右的辅助用功率,总功率约为1620W,220V电压下,电流=1620/220=7.4A,一般允许导线电压降为20伏,假设为铜导线。

U=I*R=7.4*0.0175*1000*2/S=20,

S=7.4*0.0175*1000*2/20=13平方毫米

对照表中的系列,可以选择16平方铜线。

第3个回答  2021-12-10
2匹空调的输入功率差不多是1550W,而要计算最大电流,应该计算制热时的工况,输入功率加上电辅热功率,一般2匹空调的电辅热功率差不多是1500W,那么制热时总的输入功率约是1550W+1500W=3050W;2.5平方国标铜线的安全载流量为19A到26A之间,4平方国标铜线的安全载流量为25A到35A之间;最后建议大家选择4平方的铜线才是最为合理.
第4个回答  2021-12-10

距离一千米带一个两匹的空调需要几平方的电线?

因为2P的空调最大功率约是4100W,最大电流是18.6A,正常情况下可选用2.5平方铜线就足够了,由于你的距离较远,可选用大一个规格的铜线即可,即4平方铜线就足够了,因为4平方铜线的截流量是33A,已远大于负载的电流了,看放心安全使用。