请问超过1500W就自动跳闸需要多大空气开关?

如题所述

答:根据 P=UI,I=P/U,一般1500W,供电电源采用220V单相电,I=P/U=1500/220≈6.8(A)
常规空气开关规格有C10、C16、C32、C60、C100等,对应的额定工作电流10A、16A、32A、60A、100A,按这样的规格,建议采用最小的C10(10A)。
但这个额定工作电流与1500W的工作电流还是相差10-6.8=3.2A,P=UI=220×3.2=704W,如果要进行精确控制,700W功率的误差,这个额度还是比较大的,1500+700=2200W,也就是说如果用C10限制1500W,要冒着高出700W功率的风险。
如果某个电器固定功率是1500W,用C10空开做保护,这是完全没问题的。但如果是用来限制变化电阻的,则这700W误差过大,建议采用额定工作电流为7A的保险丝进行精确控制,220×7=1540W,用保险丝可精确控制到误差不超出100W,只是更换保险丝比较麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-19
单相1500W是7A左右,你放10A或者16A的就行了追问

接10A空气开关功率大
我那个是接ups输入电源保护ups的