22问答网
所有问题
问施工临时用电,电缆线允许放地上吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-22
一般不可以,要求埋地活着架空
特殊情况下沿地面辐射的电源线必须有防护措施和警示标志
追答
埋地或者架空
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fCfC00TX060TSC2C0I6.html
其他回答
第1个回答 2017-02-11
不允许,必须悬挂起来。带铠的电缆可以埋地
相似回答
施工用电
的
电缆线
能随地敷设
吗?
答:
施工用电的电缆线不能随地敷设
。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定:7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤 和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
工地
用电
安全规范?
答:
施工工地电缆线铺设必须埋地或架空
,电缆线中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆必须采用五芯电缆,电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。下面是工地用电安全规范:(1)加强用电安全意识,自建筑工程项目开始,就将用电安全...
大家正在搜
施工电线电缆施工规范
电缆线径允许
电缆线允许有几个接头
地埋电缆施工规范
施工电缆线挖断了怎么办
电缆线路施工验收规范最新
施工挖断电缆违法吗
YJV400V电缆允许温升
电缆允许温升标准
相关问题
问施工临时用电,电缆线允许放地上吗?
施工临时用电电缆可以放在水里吗?有什么相应的规范吗?
施工现场临时用电中电缆的问题?
工地上电线能随意放在地上么
施工现场临时用电电缆能出现接头吗?是否有接头数量限制?接头处...
为什么工地临时用电禁止使用护套线?
工地上的临时用电(电缆线)需要架空吗
建筑工地施工临时用电的变压器及电缆的配置