4个PT100温度变送器(0-20mA)接入PLC模拟量AD0、AD1、AD2、AD3;

连接2个以上就不能工作,单独接其中任何1个都能正常。请教高手们这是何原因。(检查过PLC内D寄存器正常)。DC24V都是接在3、4脚上的。... 连接2个以上就不能工作,单独接其中任何1个都能正常。请教高手们这是何原因。(检查过PLC内D寄存器正常)。 DC24V都是接在3、4脚上的。 展开

应该是干扰问题:
1、检测连接导线是屏蔽双绞线吗;
2、用的是什么通讯协议,如果是RS232,那连接长度有限制(5米左右),如果是RS485,那就可以很长;
3、设备有没有接地线,如果设备壳没有接线,只要壳上带有静电也会出现数据不正常的现象;
4、重新确认接线定义;
5、如果以上问题均已查明,那就可以换一台设备重新测试一下,我以前遇到过本身设备内部干扰的问题(但这类问题不常见,因这设备出厂均已检测过)。
这类问题在数据通讯中很常见。