粗略看了一下图片,大体的功能就是利用转扭开关实现接触器自锁。
(1)
SB1:转扭开关
KM:接触器
HL:运行指示灯
这样就实现一台机器的控制了。
图中最左和最右的两条竖线,如果你的指示灯和接触器线圈额定工作电压均为220V时,左边为L火线、右边为N零线。
如果均为380V时,任取两相火线即可。
两台机器,接法都一样的。
(2)唯一指出的是,你图中有三个指示灯。剩下一个应该就是电源或者两台机器都停止工作时才亮的指示灯。那么它的指法就是:
图中KM1和KM2分别是对应接触器的常闭辅助触点。它在接触器的则面,NC表示常闭,NO表示常开。
这个接法就是,只有电源有电,并且两台机器都不运行的情况下才会亮。
一般习惯上,停止指示灯用红色。黄色和绿色你可以分别为1#机和2#机的运行指示灯。
(3)看图已知进线为10平方,那么所有主电路均用10平方。
开关的选择:最直接准确就是看机器上面的铭牌。铭牌上都会标示出额定电压、额定电流,功率等等参数。你图上的主电路接线方式是两台机器共用一个开关,那么选取时开关的电流大小就是两台机器之和。
开关容量必须要大于它。比如两台机器电流之和为50A,那么开关就选个60A或63A的吧。
(4)接触器的选择:因为是一个接触器接一台机器,所以按对应机器的大小来选取即可。
不要选得刚好等于机器的大小,必须要大于它。
(5)三相电热设备电流:千瓦数加一半。(这个我是从其他师傅口中得来的,还没实践证明) 三相用电,估算方法:每KW约2A电流。
比如说机器功率为3KW,估算出来就是6A电流,加一半就是9A。你对着铭牌算一下,是否吻合?