第1个回答 2011-01-02
应该采用三相四线制供电,因为你的负荷30*600=18000w=18kw主线采用16mm2铜线,
电表用三相有功表为好。单相表必须配互感器才能用。
第2个回答 2011-01-02
楼上2位已经做出答案,如果你的30个房间都同时用600w,建议你用25的铜线
如果不是同时满负荷的话建议你用16的铜线
第3个回答 2011-01-02
三相四线制380V:30*0.6kW=18kW 三相电流约36A,可采用10平方毫米电缆,采用30(100)A直接式三相四线电度表。
单相220V:30*0.6kW=18kW 单相电流约90A,可采用35平方毫米电缆,用100/5A电流互感器和3(6)A 单相电度表本回答被提问者采纳
第4个回答 2011-01-02
主电源线采用16平方的铜线,电表不能用直接式,采用100/5的电流互感器,电表5A的。