80a的变压器能输送1千米内三台22千瓦的电机带水泵,电力够用吗?

80a的变压器能输送1千米内三台22千瓦的电机带水泵,电力够用吗?

1、如果80A电流为高压侧电流,如果变压器为10/0.4的变压器,低压侧电流为2000A左右。三台22kW电机额定电流最多为130A左右。远小于变压器的额定电流,能正常使用。
2、如果变压器80A电流为低压侧额定电流,该台变压器的负荷电流就不能超过80A,如果长时间出现过负荷情况,变压器将会加速老化甚至损坏变压器,单台22kW电机的额定电流差不多为40A左右,如果三台电机的工作电流超过80A,变压器的容量就不会够。应该换一套大容量的变压器,或者重新寻找电源。
3、一千米的路程有点远,如果使用普通的铝芯电缆,到负荷端时压降将会很大。电机运行发热,动力不足。要使用线径比较大的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-20
变压器太小,线路太长,不可用。