22问答网
所有问题
六十六千伏的变压器两个不同容量的是否可以并列运行
六十六千伏的变压器两个不同容量的是否可以并列运行
举报该问题
推荐答案 2017-07-05
两台变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。 接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变比差值不超过±0.5%。 变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、短路电压值不超过±10%。 变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、两台变压器容量比不超过3:1。 容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
所以根据变比不超过±0.5%来计算确定你变压器档位的位置,越接近越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fI202SC620C0hX2SII.html
其他回答
第1个回答 2017-07-05
1、不同容量的变压器是允许并列的,并列的基本条件只有三个,即变压比相同、接线组别相同、阻抗电压相近;2、虽然并列不要求容量相同,但当并列的变压器阻抗电压不同时,二台变压器的负载会按阻抗电压的反比分担,当负荷比较大时,有可能引起容量小的过负荷烧毁,所以有些书上要求二台变压器容量比不要超过3:1;但我个人看,规程不重要,还是要看规程的本质,要经过计算才能得出是否能并列的结论。
相似回答
不同容量的两台变压器是否能
并联
运行
答:
如果电压变比、阻抗电压及接线组别都一样,可以并列运行
。但其运行总容量不是两台变压器的容量和,要小一些。取决与较小容量变压器满载时的阻抗与温升
不同容量的变压器并列
,短路电流怎么计算呀?
能不能并列运行
?
答:
可以并列运行的
,你是想算短路电流还是知足冲击电流呢?我这里有两种方法,希望能帮你6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4...