把2号变频器搞2个输入通道,1个通道用电位器到1号变频器输入输出都可以。1个通道接本地电位器,然后用变频器输入数字功能端切换2个通道不就行了。
而是2号变频器必须对1号变频器的变化量做出反应,并且2号变频器还需要单独调节的话,那就只有用PLC了,也可以用带PLC功能的变频器做2号。
主变频器受主电位器给定。这个没有问题。主变频器的当前速度驱动主变频器的模拟量输出,这个模拟量作为副变频器的速度给定。这个时候调整副变频器的给定偏置和增益,就可以得到与主变频器线性的速度关系。首先解决了楼主等比例的要求。
然后在上面架构中加入一个电位器。安装在主副变频器之间的给定电路上。目的是主变频器不变的时候,通过调节这个电位器,可以获得副变频器的频率的变化。这个时候也完成了可调比例的要求。但是这个时候的副变频器只能在原有的基础上向下调速。只要把副变频器的增益加大,就可以在超过主变频器的基础上往下调。
综上所述,既可以跟比例,又可以调比例。精度问题不谈。有的情况是够用的了。
三肯变频器外接电位器控制,上限频率设置60HZ运行到40就不上不去了,是怎么回事?用0-10v电压