加气混凝土砌块砌筑规范

现行规范有者,请传[email protected]。谢谢!

1、加气混凝土砌块砌体,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的要求。砌筑墙体时,加气混凝土砌块的生产龄期应超过28天。不得使用开裂、不规则和受污染的加气混凝土砌块。严禁使用干砖或水饱和砖。2.在砌筑位置放出墙的边线,用砌块每皮的高度做皮数杆,立在墙的两端。皮数杆应设置在墙的转角处,其间距不应大于15M。3、严格控制加气混凝土砌块墙体砌筑的含水率。4.砌块墙底部应用一小块实心水泥砖砌筑(或捣固C10混凝土),其高度不得小于200mm。5、砌筑砂浆应选用粘结性好的砂浆,其强度等级应符合设计要求。加气砖是以粉煤灰为原料,再加入水泥、石灰、稳泡剂等材料,经高温蒸压设备加工而成的一种加气混凝土砌块。具有重量轻、强度高、保温、隔音、抗震等优点。其次,加气砖可制成墙体砌块、保温砌块、压力板、楼板、墙板和保温管,广泛应用于工业与民用建筑的承重或非承重结构和管道保温。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-02

蒸压加气混凝土砌块通用技术要求:

当砌块用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。当

建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。

对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。

扩展资料:

蒸压加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标:强度,干密度,干燥收缩值、抗冻性和导热系数,放射性。

砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度,抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。

砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。

砌块按干密度分为B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别,

常用规格尺寸为:

长度:600mm。

宽度:100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。

高度:200、240、250、300mm。

参考资料:

蒸压加气混凝土砌块-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-02
加气混凝土砌块
加气混凝土砌块以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。
加气混凝土砌块的规格尺寸见13-46。
加气混凝土砌块的规格尺寸 表13-46
砌块公称尺寸 砌块制作尺寸
长度L 宽度B 高度H 长度L1 宽度B1 高度H1
600 100
125
150
200
250
300 200

250

300 L-10 B H-10
120
180
240
加气混凝土砌块按其抗压强度分为:A1、A2、A2.5、A3.5、A5、A7.5、A10七个强度等级。
加气混凝土砌块按其密度分为:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个密度级别。
加气混凝土砌块按尺寸偏差与外观质量、密度和抗压强度分为优等品、一等品和合格品。
加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合表13-47的规定。
加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 表13-47
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)尺寸允许偏差(mm) 长度L1 ±3 ±4 ±5
宽度B1 ±2 ±3 +3,-4
高度H1 ±2 ±3 +3,-4
(2)缺棱掉角 个数,不多于(个) 0 1 2
最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70
最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30
(3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5
(4)裂纹 条数不多于(条) 0 1 2
任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2
贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/3 1/3
(5)爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30
(6)表面疏松、层裂 不允许 不允许 不允许
(7)表面油污 不允许 不允许 不允许
加气混凝土砌块的抗压强度应符合表13-48的规定。
加气混凝土砌块的抗压强度 表13-48
强度等级 立方体抗压强度(MPa)
15块平均值不小于 单块最小值不小于
A1 1.0 0.8
A2 2.0 1.6
A2.5 2.5 2.0
A3.5 3.5 2.8
A5 5.0 4.0
A7.5 7.5 6.0
A10 10.0 8.0
加气混凝土砌块的强度等级应符合表13-49的规定。
加气混凝土砌块的强度等级 表13-49
密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
强度等级 优等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A10
一等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A10
合格品 A1 A2 A2.5 A3.5 A5 A7.5
加气混凝土砌块的密度应符合表13-50的规定。
加气混凝土砌块密度(kg/m3) 表13-50
密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
强度等级 优等品 300 400 500 600 700 800
一等品 330 430 530 630 730 830
合格品 350 450 550 650 750 850
13-6-2 加气混凝土砌块砌体
13-6-2-1 加气混凝土砌块砌体构造
加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500mm墙高在水平灰缝中放置φ4~φ6的钢筋扒钉,扒钉间距为600mm,空气层厚度约70~80mm(图13-45)。

图13-45 加气混凝土砌块墙
承重加气混凝土砌块墙的外墙转角处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸入墙内不少于l000mm(图13-46)。

图13-46 承重砌块墙的拉结钢筋
非承重加气混凝土砌块墙的转角处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为2φ6,钢筋伸入墙内不少于700mm(图13-47)。

图13-47 非承重砌块墙拉结钢筋
加气混凝土砌块外墙的窗口下一皮砌块下的水平灰缝中应设置拉结钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸过窗口侧边应不小于500mm(图13-48)。

图13-48 砌块墙窗口下配筋
13-6-2-2 加气混凝土砌块砌体施工
承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A.5,砂浆强度不低于M5。
加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。
加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。
砌筑加气混凝土砌块宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等)。
加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2φ6的拉结钢筋或φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700mm(图13-49)。

图13-49 加气混凝土砌块墙中拉结筋
加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。
加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块(图13-50)。

图13-50 加气混凝土砌块墙的转角处、交接处砌法
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
1.建筑物室内地面标高以下部位;
2.长期浸水或经常受干湿交替部位;
3.受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
4.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。
每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留搓时应留成斜搓,或在门窗洞口侧边间断。
13-6-3 加气混凝土砌块砌体质量
加气混凝土砌块砌体质量分为合格和不合格两个等级。
加气混凝土砌块砌体质量合格应符合以下规定:
1.主控项目应全部符合规定;
2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
加气混凝土砌块砌体主控项目:
砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。
加气混凝土砌块砌体一般项目:
1.砌体一般尺寸的允许偏差应符合表13-51的规定。
抽检数量:对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼道接两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。
加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差 表13-51
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 轴线位移 10 用尺检查
垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查
大于3m 10
2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查
4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
2.加气混凝土砌块不应与其他块材混砌。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:外观检查。
3.加气混凝土砌块砌体的灰缝砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。
检验方法:用百格网检查砌块底面砂浆的粘结痕迹面积。
4.加气混凝土砌块砌体留置的拉结钢筋或网片的位置与砌块皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮砌块高度。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:观察和用尺量检查。
5.砌块砌筑时应错缝搭接,搭接长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检验方法:观察和用尺检查。
6.加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检验方法:用尺量5皮砌块的高度和2m砌体长度。
7.加气混凝土砌块墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
抽检数量:每验收批抽10%墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。
检验方法:观察检查。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-12-16
有以下标准:
1、砌块砌筑的标准与砖砌体相同,但搭接长度不小于150mm。
2、外观检查应达到,墙面清洁,勾缝密实,深浅一致,交接平整。
3、经实验检查,在每一楼层或250立方米气体中,一组试块同强度等级的砂浆或细石混凝土的平均强度不得低于设计强度最低值,对砂浆不得低于设计强度的75%,对于细石混凝土不得低于设计强度的85%。
4、预埋件、预留孔洞的位置应符合设计要求。
第4个回答  2012-02-29
建议到百度文库搜索《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)》,里面很详细。