您能告诉我,你上次回答网友的那个55KW电机选熔断器的事吗,我们单位是100KW的 ,怎么选熔断器呢电压380V

如题所述

按额定电流的3倍选就可以了。380V100KW电机额定电流是200安培,所以要选600安培以上的。追问

您这个答案,我不怎么心服,我们主变最近滤油,滤油机是100KW的,人家要求我们断路器是250A的,和您说的有很大差距,人家告诉我按100KW的2倍就可以选断路器。
然后我又看了别人一段话--------------一般电机额定电流是电机自身功率的两倍,断路器的额定电流大于或等于电机额定电流即可,熔断器的额定电流按电机额定电流的1.5~2.5倍选,导线的载流量大于电机额定电流即可。 您可以参考下。

追答

你自己看,电动机额定电流是功率的两倍,所以,100KW电动机额定电流是200,我也是这么算的,没有错。
熔断器要根据启动电流算。一般启动电流是额定电流的2.5-3倍,当然这也与启动负载有关。如果是空载启动,那么启动电流会小一些,过载的时间也短一些,所以可以选择小一点的熔断器;如果启动时是满负载,那么启动电流就会大,持续时间也长,那么就要选择大一些的熔断器。
所以,你100KW电机,额定电流是200,启动电流会达到500以上,选250A的熔断器,一般情况下,启动时就会烧掉!

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-31
100kw电机额流200A.对于起动时间长的电机熔断器电流Ie=5In/2.5=1000/2.5=400A.对于频繁起动电机Ie=5In/2=1000/2=500A