22KW水泵能直接启动么?用在小区,小区变压器为1200KVA,两台22KW能直接启动么

如题所述

不要直接启动,“安全第一,预防为主”
能否直接启动,取决于起动电流能否影响供电系统上其他负载,
经验判断公式:Ist/IN≤3/4+Ps/(4PN)
Ist为电动机全压起动电流,
IN为电动机额定电流
Ps为电源容量,
PN为电动机额定功率
一般15KW及以上功率的电动机不用直接启动;按照提供的条件,22KW水泵电动机,额定电流约45A,直接启动电流约135A到225A,如果需要2台同时运行,最大启动电流约270A,
Ist/IN270/45=6,3/4+Ps/(4PN)=3/4+1200/88=14.4,不考虑变压器还带有小区其它生活用电,完全可以直接启动
但是,变压器还带有小区的其它负荷,建议不要直接启动,同时直接启动对电动机和水泵也没有好处。
实在不行,那你把小区其它用电负荷总电流和270A电流相加,作为上述判定公式左面Ist的值核算下,满足判定公式,可以暂时应急启动运行1下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
不能直接启动,直接启动的电流太大了,并不是小区的变压器受不了,是电机本身受不了,启动电流这么大,绕组容易损坏,应该采用星角启动或者降压启动。
第2个回答  2011-03-30
可以直接启动,1200KVA变压器没事,37KW以下电机可以直接启动。没影响
第3个回答  2011-03-30
你问的有水平。。。。。。看你小区变压器的剩余复合,老小区悬一点,新小区没问题。
22kw水泵要加启动柜了。
楼下的哥们真有意思,竟然这么理解我说的话,我在供电局工作,很多老校区的变压器特别是杆上变压器早没有容量了,这种小区你再来两个22kw的水泵,你找超负荷放炮呢啊。
第4个回答  2011-03-30
如果不是频繁启停(一个月一次),能!如是恒压供水的话,最好加变频控制,成本大约一年最省下了,