第1个回答 推荐于2017-12-15
你说的是三相三线电能表的接线吧?电压互感器B相接地是保护接地,其目的是防止电压互感器故障的时候,高压绕组的高电压串入二次侧绕组时发生危险。
这种电压互感器是取不到三相电压的,只取线电压Uab与Ucb。你看一下电压互感器的原理图就知道了,只有两组电压线圈。
电能表只需要用A、C相电流跟Uab、Ucb就可以计量三相电能了。不需要B相电流与B相电压。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2019-02-28
互感器的接地是保护接地,只要保证一点接地,哪相接地还是中点接地其相电压和线电压都是不变的。变的只是各部对地的电压。n接地还是b相接地,其b相电压大小不变,变的是对地电压,n接地时n对地0v,b对地57.7v。当b接地时b对地电压0v,n对地57.7v。当然b相接地时,n相如果接地就会构成单相短路,使熔断器熔断。
第3个回答 2019-02-09
第4个回答 2011-03-28
电压互感器二次B相接地时,编号为B600,但此时互感器二次侧中性点N不再接地,其编号可变为N630,B600与N630间即为B相电压