我家的水泵是单项潜水泵,连接的一个空气压力开关,在就是断路器,但是送上短路器在压力开关不工作的情况

下电表疯狂的跑,拉下断路器就正常了怎么回事啊,愁死了,一月500多电费,谢谢

一般的电表是3600转一度 用电量不是很大时 电表看起来也有可能转的快 根据你说的情况,有可能你的线路有某些地方漏电 或者其他用电器 .........追问

其他电器没有,如果水泵漏电,断路器不动做吗,断路器上面还有一个总漏保,该怎么测试漏电,祥细点,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-06
请电工把线路全部重新检查下,可能是漏电了。
第2个回答  2011-04-05
你那压力开关接对了没有?不会是接在零线上吧
第3个回答  2011-04-08
压力开关的电线串接到断路器,断路器再控制水泵的电机,如果接线没有错误,肯定是漏电了,要不就是水泵有问题了,还不如重新换个新的水泵。