主要算出落差压力,然后根据管道压力减去落差压力=打压压力。不管你用什么方式打压都可以。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。
在2002年前消防标准早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!
打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受压力会减少,加入1.6MPA的管道,打16公斤,管道就爆了。
扩展资料:
气压试验比水压试验危险程度高,一般设计压力小于0.6MP或由于管道介质类型的需要必须使用气体作为试验介质的除外。若风险较高需将方案报建设单位审批后进行,试压过程如下:
1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压。
2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。
3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。
4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定,一般为设计压力1.5倍),保压10分钟,检查是否有压降。
5、强度试验合格后将压力降至设计压力并保压30分钟,检查有无压降,是否满足设计要求。
参考资料来源:百度百科 ——消防管道
最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。
打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受压力会减少,加入1.6MPA的管道,打16公斤,管道就爆了。
消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。
必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。
试压时主要技术措施:
1、在试压管段最高点加设排气阀,在试压时将气排尽,在低点设泄水阀。
2、压前检查管道安装情况。
3、在灌水前做好一切准备,连接好打压设备及管道,指定好排水位置及连接好排水管道。
4、开始时要缓慢加压,并不断检查打压管段情况;
5、现较大泄漏点马上停止加压并泄水,修理后重新打压;
6、试压压力表必须准确无误,压力表不少于2块,精确等级不小于1.5级别,控制阀必须可靠;
7.打压合格后,降压至工作压力,压力为1.6Mpa,进行管道密封试验,保压24h后不漏为合格;
参考资料来源:百度百科-消防管道
本回答被网友采纳先谢谢了!管道的最低点有个闸阀,不知可不可以作为排压阀,怎么排压?还有,利用这个闸阀如何确定管道内的空气已排完?第一次打压,,,不得不小心点。恭候您的回答。
本回答被提问者和网友采纳