关于自建房楼板梁的位置该如何设置比较合理?

农村自建房,桩基础,砖混三层。现在浇筑楼面,要设置梁的位置以及梁的尺寸大小。本人是非建筑专业,只知道自己想要建成什么样子,对于这些专业细节却不太懂。有没有专业人士能够帮忙解答,并给点建议,多多益善。下面有三张图:一层平面图、二层平面图以及本人自己设想的一层楼板梁的位置图。

可行。红圈处不要再设梁。
建议一、红线处做梁按下:
1、梁断面:240*650mm(或300*600);
2、梁主筋:底部5根22或4根25;面部2根18通长,另加端头各2根18的短钢筋(伸入梁跨度内的长度约为1800mm);
3、混凝土强度:C30;
4、本梁只承受单层荷载,以上每层都须按此设梁;
5、若此梁上面有砖墙 且 墙上无门洞,可以考虑把梁上翻(梁底和板底相平,梁顶高出板面),使大厅空间不受此梁的影响;
6、楼板钢筋可以适当减少,以免浪费,按:底筋14@180-200 或 12@
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-18
自建房3层以下建议用砖混结构就可以。想用框架结构的话梁柱确定需要根据抗震等级等通过计算确定,形式不同(钢框架与钢筋混凝土框架)也不一样的。如果想自己估算一下的话,可以先根据板跨度确定下梁截面尺寸,一般是跨度的1/10~1/12,对于次梁及简支梁取1/12~1/15;梁宽取梁高的1/2~1/3,比如跨度4000,梁高大概350-400,梁宽大概150-200,柱的截面可以取梁宽的2倍,即300-400。计算的话柱截面确定的简便公式:Ac》N/fcα,其中N是柱组合的轴压力设计值,N=βAgn,β是系数边柱取1.3,不等跨中柱取1.25,等跨中柱取1.2;n是层数;A为按简支状态计算的负载面积;g取12~15KN/M2;fc是混凝土轴心抗压强度设计值,α是轴压比。
第2个回答  2019-03-23
抗震烈度高确实用钢结构好。不过你的方案需要改进,墙体的选材得重新选,红砖太重,跟钢结构没有可靠连接。 墙体如果采购的到,你可以选 NALC板,好看且安装方便,包括屋面也可以用NALC。 如果采购不到,内隔墙我建议你用 加气混凝土砌块,门洞上面设一道圈梁,圈梁里面的钢筋和钢柱焊接,另外墙体每600mm设2到 拉结筋(6mm的光滑筋即可,与钢柱焊接)。钢柱钢梁要涂防腐防火涂料。安全性肯定比混凝土结构抗震要好的多,这个是不容置疑的,钢结构耐抗不耐风,混凝土结构耐风不耐抗震。外墙最好用NALC,如果采购不到,那就用多孔砖外包吧(但是墙体下面得做条基,或者别的砖基础,不能直接从土层开始砌),多孔砖每隔两三米设一道构造柱,窗户上下口设圈梁。楼板就用压型板复合楼面。造价肯定比普通砖混的结构高,但是安全性绝对比人家高出不少,地震再大只会墙体倒,房子是不会倒的。如果有钱,又担心地震安全,可以考虑这么做。
第3个回答  2019-03-30
你标识的梁其实只有局部几个位置是承重需要,其余都是抗震构造要求的梁,不单独承受竖向荷载