楼房供水的水压不足,楼层越高水压越低,要是加个水泵的话该怎么加?

水箱在楼的顶部,靠重力远远达不到高层楼的供水,买了个水泵没起什么效果,麻烦高手帮解决一下,谢谢

分层。
把你的楼层分为两部分,第一部分是自来水公司自然水压能达到的楼层,然后在该楼层增加一个蓄水池,将你买的水泵从该楼层开始供水。根据水泵的供水能力把剩余楼层计算一下需要几个水泵,在每个节点都增加一个蓄水池就可以解决供水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-25
你们应该加个无负压供水设备,无负压供水设备适用于高层建筑、住筑小区、企事业单位等生活、消防给水系统、暖通、中央空调循环和分质。无负压供水设备可作生活给水,消防给水、可配置任意型号的水泵,当设备用于消防时,宜配备消防专用水泵。
无负压供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。

参考资料:无负压供水设备http://www.51longpai.com

第2个回答  2011-03-24
买台管道增压泵装在主管路上就行,扬程可根据楼的高度+上管路损失计算就可以了
第3个回答  2011-03-24
1、1-6层和市政直接连网
2、楼顶水箱集中供六层以上,
12层以下的楼房,从水箱接出管道,安装管道加压泵,有条件安变频泵。
再高还得另考虑
第4个回答  2021-01-11

楼层高,水压不够,如何选择增压泵?高楼层用户不得不看