小区消防泵房的压力表压力应该几公斤呢?

如题所述

水泵的标签铭牌的扬程压力是多少,系统压力表显示的压力就应该是多少。

消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。

消防总管道上的数字压力表作用为查看消防系统的压力。消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。

扩展资料:

根据规范GB50974-2014的消防水泵章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的压力的1.4倍。

叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。

在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。

参考资料:百度百科-消防水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02

这个是根据水泵来确定的,水泵的标签铭牌的扬程压力是多少,系统压力表显示的压力就应该是多少,如水泵扬程60m,压力就是6公斤,也就是0.6mpa。 如下图的压力0.44mpa就是

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-21
10米1公斤 百米以下建筑按小区最高的消防设备计算 然后加管道阻力损失和最不利点压力共1.5公斤左右
第3个回答  2015-11-10
1Mpa为俗话说的一公斤追答

小区应专设消防泵,压力对应楼高低配备一主一备或二主二备水泵。