厨房和卫生间防水问题

请问专家,如果厨房和卫生间的墙地面瓷砖想重新铺.那就要拆掉原来墙面和地面的瓷砖.
这种情况防水需要重新做吗.以前应该做过防水对吧.
如果要重新做的话,需要找什么样的施工人员?要注意哪些情况?怎样保证施工质量?施工顺序应该是怎样的?
防水的话,是只做地面就行吗?墙面也要做吗.一般"改水改电"的就负责这些工作吗?

  1、拆除厨卫瓷砖是否要重新做防水
  砸砖后,必须重新做防水。厨卫需要做地面都要做防水处理、墙面的防水高度要求又一些不同,其中,卫生间的墙面防水:淋浴区防水高度不低于1.8米,水盆区域不低于1米,马桶区域高度不低于60公分,其他的墙面区域防水层高度建议不低于20公分;厨房的墙面防水建议从地往墙上返起30公分。厨卫的门口地面都应该做防水堤坝,然后再铺贴瓷砖或过门石。
  2、防水施工一般来说瓦工都可以操作,防水施工注意的问题及要求见第一条。
  3、施工顺序:拆除原有的墙地面瓷砖→对厨卫的水路及电路进行重新设计施工(指原来的水电路不能满足后续的使用要求,需要重新调整水电路布局的情况下)→做厨卫的防水→做闭水试验检验防水是否合格→防水合格后开始铺贴厨卫的墙地砖。
  4、防水只做地面可以吗?不可以。墙面的防水高度可以详见第1条。追问

请问做防水,这个技术含量高吗.一般熟练的瓦工都能胜任吗.闭水试验就能看出结果是吗.因为感觉如果做不好贴完瓷砖就没法补救了是吧.
如果连马桶也一起换的话,就粘瓷砖来说有什么需要注意的吗.是粘完瓷砖再安装新马桶吗.
谢谢

追答

技术含量倒是不高,但是对工人的细心程度和熟练程度有要求。另外需要注意的是按照国家规范要求,防水施工的闭水试验,需要做两次,第一次是在防水涂刷完成后之后进行;第二次是在地面的防水保护垫层或者饰面层处理完成(如地面瓷砖的铺贴)完成之后。两次闭水试验都合格之后,才进行厨卫的洁具的安装工作。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-14
厨房和卫生间是家中常用的地方,而且水源比较多,所以一定要做好防水的措施。在卫生间装修施工完毕后,将卫生间的所有下水口堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。