22问答网
所有问题
我的提问ppr给水管热熔时粘在模具上的管子塑料太多至使管道漏水是什么原因该怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-26
热熔温度过高导致。PPR给水管正常热熔温度为260-280℃,如果超过热熔温度,会造成管材大面积熔融,造成塑料粘在热熔器上,而管道焊接也会漏水。解决办法是:将热熔后坏的一端的管子截断一小段,再次热熔连接,注意热熔温度一定不要过高,管子对接上以后,不要旋转,冷却等待30分钟才能移动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIfff6CT0.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-01
磨具油漆涂层老化,粘连管道,需要更换新模具
漏水的地方剪掉,用直接换新热熔器或者新磨具重新连接本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-03-23
这是你操作时的技术不行了,你烫的时间过长,使粘合处过软,粘住以后也不牢靠,变形严重,有经验的工人根据管径大小约摸出烫的时间,做到结合处变软,非结合处不变型,这样粘出来的管子美观,结实不漏水。完了将热熔器上粘住的的塑料用刀片之类的刮干净,继续烫下一个
第3个回答 2011-03-23
加上高温一会,用螺丝刀,锯条敲别就可以清除掉。
相似回答
PPR
管件
热熔时粘
模
怎么
解决
答:
粘膜有三种情况:热熔器的模具是新的,新的模具上面都有一层镀锌膜,温度低粘管的间隔长一点就好了
,管子在模具里加热时间过长。熔接PPR管前,首先要保证管材洁净、干燥。PPR管的切口,要平整、干净、无毛边。PPR管材热熔时,温度要达到。合格的PPR管材,PPR原材料纯净而单一,热熔温度通常在260℃左右。
ppr管热熔
连接要领
漏水怎么
办?
答:
1、最保险的解决方法,就是更换漏水位置的配件管道
。关总阀,放水,用ppr剪刀截断漏水部位管道,用ppr热汤机,加一段直接就可以了。工艺不复杂,熟练工30分钟就可以解决。2、擦干漏水部位,用堵漏王(防水水泥)要买好的。少加点水很稠的情况大面下糊在漏水位置即可。们也经常用此方法补救铸铁下水管。3...
大家正在搜
pe水管和ppr水管能热熔吗
联塑ppr水管怎么样
pe水管和ppr水管哪个好
ppr是热熔管吗
pe管贵还是ppr管贵
ppr给水管规格表
给水管管材
水管ppr和pvc
热熔水管
相关问题
ppr管热熔连接要领漏水怎么办?
PPR管件热熔时粘模怎么解决
热熔管的接头如果漏水怎么去修更好?
露在外面的热熔管接口处漏水该怎么办?
UPVC给水粘接管件漏水的原因
PVC上水管漏水怎么处理?
PE给水管在使用中出现漏水该怎么处理
塑料管道接口是如何防漏水