推荐答案 2011-03-20
首先将低压负荷侧断开,然后断开低压侧总开关。然后再断开高压电容补偿,最后断开高压隔离开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIh2X0Sf2.html
其他回答
第1个回答 2011-03-20
首先停止电容补偿运行,再进行停电操作。
第2个回答 2011-03-20
直接分开电容器上端开关。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-20
电容补偿一般在变压器输入端开关前段,停电不用管它。
相似回答
配电室
安全
操作
规程?
答:
3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施
,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序:(1)拉掉低压线全部空气开关;(2)分闸各变压器低压...
电容
柜基本
操作
技能?
答:
1、
电容柜送电前断路器应处于断开位置
,
操作面板上指令开关置于“停止”位置,无 功功率自动补偿控制器开关处于“OFF”位置
。2、应在系统全部供电且运行正常后才能给电容柜送电。3、电容柜的手动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的指令开关转到1、2 位置时,将可手动投入1、2组电容器投入补偿...