单根单芯10kV电力电缆带铜屏蔽层是否可以穿钢管?会有什么影响?

如题所述

单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果电缆线芯通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管。
简单地说, 单根单芯的交流电力电缆如果单独穿入钢管,将产生发热,第一高温对电缆的绝缘材料不利,降低电缆的使用寿命;第二发热导致电缆运行的环境温度升高,将降低电缆的输送容量。
这个发热和电缆的屏蔽层结构无关,只是因为电缆线芯的交流电产生的电磁感应造成的。另外铜是非导磁材料,所以才能作为单芯电缆的屏蔽层使用。钢带是绝对不可以当做单芯电缆的屏蔽层或保护层,原因同上。
再解释一下屏蔽层,屏蔽层其实分为两种,一种是和绝缘的外侧紧密连接的,叫做绝缘屏蔽,也叫外半导电屏蔽(相对于线芯的内半导电屏蔽来说的);另一种是绝缘屏蔽外面的铜屏蔽。两种屏蔽结构一般同时存在于10kV电缆之中,但作用不同。简单地说,绝缘屏蔽是消除绝缘外表面的间隙,避免绝缘外表面产生局部放电。铜屏蔽的作用是当电缆发生短路故障时给短路电流提供一个通路,减轻线芯压力的作用。铜屏蔽的接地问题,要按照电缆结构、设计思路进行接地,可以是两段接地或单端接地或单端保护接地,这个和穿入钢管无关,不在本问题的讨论范围之内。
补充一下,如果是三芯的10kV交流电缆可以穿入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三芯电缆的保护层可以用双层钢带铠装。
知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-24
完全可以穿钢管啊!穿钢管的原因是为了不让电缆受到外界环境的影响,不会造成机械损伤,不会对其他的性能有什么影响吧追问

这只是对电缆的保护,电缆在通过交流电时产生的涡流会不会影响

追答

不会的,是的,只是保护电缆,电缆内部有屏蔽层的保护。其实穿钢管的作用就是保护电缆的。不会对电缆本身的性能造成影响的

第2个回答  2011-06-24
我看了下你的追问,电缆在搭接前要对屏蔽层处接地,电缆护管也要接地。而且电缆屏蔽层之所以叫屏蔽,就是起到电磁屏蔽的作用,不用因外界情况对内部产生干扰