四层框架结构的楼房,第2层的柱体的混凝土由于养护不当而烧坏,不想拆其上两层该如何重新浇筑或处理

如题所述

重新浇筑的可能性基本上是没有的。可以按下面的方法处理:
对于2层柱混凝土强度,采用回弹的方法确定其实际强度,如果强度满足,则只需要将局部明显空洞、缩颈处处理一下就可以了。如果强度不满足,应采用外粘型钢加固法或增大截面法进行加固。采用碳纤维布的方法是不可取的,这是因为碳纤维布抗拉不抗压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-03
到龄期用无损检测(如回弹仪等)确认差别不大可与设计人沟通解决,否则可用碳纤维结构胶缠贴加固较适合。也必须设计人认可等正当手续进行。
第2个回答  2011-07-03
可以加固啊,具体要看你的那些柱子的混凝土回弹强度到底是多少(与设计设定的标号对照不会相差很远很远吧),怎么加固需要根据实际情况制定具体的方案,经相关部门审批核定后才可以进行(你说的太简单,我只能这样回答你了)。
第3个回答  2011-07-05
损坏砼结构卸荷支撑,拆除重新浇筑,达到强度后拆除支撑,如果可以加固采用结构补强,也可以具体情况具体分析
第4个回答  2011-07-03
不想拆 那就 炸了他