用一个三相的接触器和热继电器来控制一台单相水泵???

水泵是间歇启动的不是长时间工作的那种,热继电要选哪种型号的啊,电机功率2500瓦以下。

一个三相的接触器和热继电器来控制一台单相水泵

图中电机改为单相水泵即可 

1.电机拖动教材印写..设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.

   热继电保护器的动作设计标准..电流超过热继电保护器的整定电流值20%.

   热继电保护器应20分钟分断.假如电机额定电流10A.

    设置电机热继电保护器的整定电流值也等   于 10A.

   热继电保护器永不分断.假如电机电流12A.热继电保护器应20分钟分断

2.假如电机额定电流10A.设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.4倍.(14A)

   则电机电流14A.热继电保护器永不分断.电机约20分钟后温度升高到危险程度.

   再后就烧坏(因电机电流14A超过电机额定电流10A).

  故千万不能将热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2-1.5倍左右

追问

通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?热继电器的整定值怎么设定?

追答

选JR0-40型等
设置热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
单相功率2500瓦水泵工作电流小于12A,热保护设定12X1.2=14A,可以选用JR16-60/3D 12~18A左右的热继电器。追问

通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?
热继电器的整定值怎么设定

追答

单相功率2500瓦水泵工作电流小于12A,热保护设定12X1.2=14A,可以选用JR16-60/3D 12~18A左右的热继电器。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-02
间歇工作??手动控制吗,要是自动的要有时间继电器
热继电器是起过载保护作用的(主要是看电流数了),一般选电机的额定电流的1.2--1.5倍左右即可追问

通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?
热继电器的整定值怎么设定?

追答

一般热继电器的电流选择在10-15A左右即可
热继电器的整定值?我用过的是有个圆圈上面有个箭头可以旋转选数的

第3个回答  2011-07-02
12A