一个三相的接触器和热继电器来控制一台单相水泵
图中电机改为单相水泵即可
1.电机拖动教材印写..设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.
热继电保护器的动作设计标准..电流超过热继电保护器的整定电流值20%.
热继电保护器应20分钟分断.假如电机额定电流10A.
设置电机热继电保护器的整定电流值也等 于 10A.
热继电保护器永不分断.假如电机电流12A.热继电保护器应20分钟分断
2.假如电机额定电流10A.设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.4倍.(14A)
则电机电流14A.热继电保护器永不分断.电机约20分钟后温度升高到危险程度.
再后就烧坏(因电机电流14A超过电机额定电流10A).
故千万不能将热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2-1.5倍左右
追问通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?热继电器的整定值怎么设定?
选JR0-40型等
设置热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.
通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?
热继电器的整定值怎么设定
单相功率2500瓦水泵工作电流小于12A,热保护设定12X1.2=14A,可以选用JR16-60/3D 12~18A左右的热继电器。
本回答被提问者采纳通过电接点压力表来控制的那种。。。
选哪种型号的热继电器好啊?
热继电器的整定值怎么设定?
一般热继电器的电流选择在10-15A左右即可
热继电器的整定值?我用过的是有个圆圈上面有个箭头可以旋转选数的