求助我公司有台电机,装了电磁离合器(用来刹车)铭牌DC24V 4.7A 200NM ,给其上电后测其电压为24V,补充

刚上电时用万用表测到电流8点几安,过8,9秒后电流就只有0.35A,请问这情况是怎么回事?谢谢

这是一台用来刹车的用电装置,额定电压是直流24V,额定电流是4.7A,工作能力是200NM(牛),意思是说,这个刹车器最大的工作力矩为200NM,刚上电时电流时8点几安是因为电磁刹车装置工作(即刹车)初始阶段会产生较大的力矩,此时产生的瞬间电流一般都会超过额定电流的2.5倍甚至更多,这取决于车的运行速度及其惯性的大小。速度或者惯性愈大,电流则越大,反之则越小,当超过刹车器的最大工作力矩200NM时,则会造成刹车失灵,或刹车器过流烧坏的现象;8,9秒过后电流只有0.35A,是因为此时车已停止,刹车器的线圈仅仅是维持住刹车的状态,工作力矩已降低,所以此时电流就会变得很小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-21
经销电磁离合器,电磁刹车器,电磁制动器,需要的联系